https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-17373233007.9.14ae7b12OQOsF9&id=538928813306
请问这个电力载波模块,对于电缆上的电流是否有限制?如有,请问限制多大呢?
如载波在60v(0-40安培变化)的直流电上,是否会因为大电流的变化对通信产生干扰,使得通信出现错误?
没有限制,大电流并不流过电力载波,电力载波取的是电压,另外电流本身不会产生干扰,但是电流的噪声会导致通信干扰。
